土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给排水施工的管道需要进行进场复检吗
给排水施工的管道(室内或室外)需要进行进场复检吗,有无明确的国家依据。如果有请告知,谢谢。

全部回答(7 )

  • wx_1583800597291

    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008  1.0.3 给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。  3.1.9 工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等,并按国家有关标准规定进行复验,验收合格后方可使用。  3.2.3 验收批质量验收合格应符合下列规定: 1 主控项目的质量经抽样检验合格;  2 一般项目中的实测(允许偏差)项目抽样检验的合格率应达到80%,且超差点的最大偏差值应在允许偏差值的1.5倍范围内;  3 主要工程材料的进场验收和复验合格,试块、试件检验合格; 4 主要工程材料的质量保证资料以及相关试验检测资料齐全、正确;具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

    2020-03-10 08:38:10 来自 PC 评论 举报
  • chen01061006

    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第3.1.9条

    2019-12-05 14:50:05 来自 PC 评论 举报
  • qq_1433043500137
    规范需要复检,有监理看啊
    2016-06-22 12:37:22 来自 PC 评论 举报
  • 浪尽天涯
    要看看施工的情况,有的地方要求送检。
    2016-06-22 08:19:22 来自 PC 评论 举报
  • 二氧化硅
    给水的管材管件必须做。具体数量看你的建筑体量跟用途(详见当地质量监督部门要求)。排水管道一般没有做的,除非建设单位对材料质量怀疑可以提出要求,如果有问题那就是供应商责任,否则就是建设单位责任。