消防救援窗口每层设置,如果有一层没有窗口,是不是必须得设置窗口呢?是必须的吗
玻璃为易碎玻璃,如果玻璃面积大于1.5平方米,需要设安全玻璃么

全部回答(10 )

  • 真仙
    本帖最后由 真仙 于 2016-6-15 11:54 编辑

    按防火规范7.2.4条,是要“每层”设置的。
    另外7.2.5条的玻璃“易于破碎”与采用“安全玻璃”冲突不大。现在很多火车、汽车也都采用钢化玻璃等,用安全锤在角部破窗,安全玻璃碎屑还不扎人。
    2016-06-15 11:49:15 来自 PC 评论 举报
  • 会凌绝顶
    我想知道,像一些特殊的剧毒物的仓库,规范要求门窗做设防盗栅栏,这种窗户怎么做消防救援窗。
    2019-03-29 13:12:29 来自 PC 评论 举报
  • 清尘00
    学知识还是要认真才好啊:lol
    2016-07-17 05:01:17 来自 PC 评论 举报
  • mickdan
    消防窗口适应条件首先考虑的是厂房、仓库和公共建筑,这几类建筑是必要考虑的。而非这几类建筑,可以根据自己的设计理念来是否需求。规范中所提到的这几点,我们可以适当的利用一下环境:比如说厂房外窗,规定至少1000X800的窗洞为消防窗口,往往厂房的普通外窗不止这点。如果说就用普通外窗来作为消防窗口岂不是更方便?设计人员只需注明消防窗口位置和个数满足规范要求;消防人员进入窗口的空间够大方便救援。
    何乐而不为咧~
    而在下有点懵懂的地方就是且不说厂房采光之类的,在下孤陋寡闻,所见过的公共建筑中,目前来说还没有见过底层一整层不开窗的实体建筑。得罪了~
    2016-07-14 21:04:14 来自 PC 评论 举报
  • 雨后初晴00
    按防火规范7.2.4条,是必须要“每层”设置的。
    规范7.2.5条要求窗口净宽和净高都不小于1.0m,不是要求的面积大于1平方。
    2016-07-13 16:00:13 来自 PC 评论 举报