土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 新风独立送入室内,怎么做气流组织?
暖通新人,望大神们多多教导!:handshake

  • 风机盘管加新风系统中,新风独立送入室内,室内的两股风怎么做气流组织呢?
  • 如果在新风管直接连在风机盘管出口上,应该怎么画图呢?

全部回答(4 )

  • weibo_1400238158819
    本帖最后由 幸福小荷weibo 于 2016-6-9 21:31 编辑

    新风送进室内即可,气流组织没仔细算过,风口大小算一下,别和风机盘管回风口靠太近了就行了。


    2016-06-09 21:04:09 来自 PC 评论 举报
  • 贫僧夜探青楼
    幸福小荷weibo 发表于 2016-6-9 18:16 新风管不要接在风机盘管出口,新风单独送出去,50736-2012规范:7.3.11 风机盘管加新风系统设计应符合下列 …独立送出的话,怎么计算气流组织呢?
    2016-06-09 18:21:09 来自 PC 评论 举报
  • weibo_1400238158819
    新风管不要接在风机盘管出口,新风单独送出去,50736-2012规范:
    7.3.11 风机盘管加新风系统设计应符合下列要求:
    1 处理后的新风宜直接送入人员活动区域;

    【条文说明】 7.3.11 风机盘管加新风系统的设计
    如新风与风机盘管吸入口相接,或只送到风机盘管的回风吊顶处,将减少室内的通风量,当
    风机盘管风机停止运行时,新风有可能从带有过滤器的回风口吹出,不利于室内卫生;新风和风
    机盘管的送风混合后再送入室内的情况,送风和新风的压力难以平衡,有可能影响新风量的送入。
    因此推荐新风直接送入人员活动区域


    上不推荐新风和风机盘管接
    2016-06-09 18:16:09 来自 PC 评论 举报
  • 贫僧夜探青楼
    3 送风口的尺寸为什么会比风管尺寸小呢?
    2016-06-08 17:58:08 来自 PC 评论 举报