单外廊式宿舍,外廊是砖砌栏板,请问防火间距是从外廊算起还是从外墙算起?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 东非
    东非 沙发
    安全第一学习了。
    2016-07-02 10:15:02

    回复 举报
    赞同0
  • 柠檬甜心
    柠檬甜心 板凳
    真仙 发表于 2016-6-6 13:14 从防火规范上,防火间距的计算是从外墙算起。比如,阳台、露台、外廊等不燃构件(无可燃物),从阳台等内 …谢谢,我跟你的看法一样,但如果场地条件有限的话还是要跟审图公司沟通一下:lol:handshake
    2016-06-06 16:16:06

    回复 举报
    赞同0
  • 真仙
    真仙 地板
    本帖最后由 真仙 于 2016-6-6 13:24 编辑

    从防火规范上,防火间距的计算是从外墙算起。
    比如,阳台、露台、外廊等不燃构件(无可燃物),从阳台等内侧的外墙面计算;
    封闭阳台从其的构件外面计算。
    你的这个是疏散外廊,在提高安全的角度上,还是从外廊算起稳妥。具体还是当地消防或建审部门依当地设计审批要求为准。
    另外,宿舍是有日照要求的。一般日照间距不比防火间距小。:lol