关于消防电缆与非消防电缆桥架的问题

发布于:2016-06-03 17:23:03 来自:电气工程/供配电技术 39 40409 [复制转发]
各位好,最近有两个问题困扰小弟,希望得到大神的解答。
一、根据新火规GB50016的10.1.10 1条:消防配电线路应满足火宅时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
二、根据新火规GB50016的10.1.10 3条:消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
问题一:如果敷设在桥架(托盘式或者梯式)上,消防电缆是否要与非消防电缆分开走不同的桥架?
问题二:一般的阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆还能直接敷设在普通桥架(托盘式或者梯式)上吗?是否要穿金属导管或者封闭式金属槽盒?矿物绝缘电缆是否可以直接明敷在普通桥架(托盘式或者梯式)上?
希望得到大家的解答 谢谢!!

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • hnzzliuzhong
    hnzzliuzhong 沙发

    吊顶内的非消防线缆也应采用槽盒 或 有盖的无孔托盘,因为非消防电缆为阻燃电缆但是具有可燃性,有孔托盘等于是将其暴露在吊顶内,在《建筑内部装修设计防火规范》,顶棚和顶篷内内允许的建筑材料至少是燃烧性能B1级难燃材料,一般建筑所选的电缆多为B级阻燃电缆、C级阻燃导线。而且,一旦不封闭,则顶棚内(多为闷顶)就成为“有可燃物”,超过0.8米应设火灾探测器,带来的问题很多。对于不在闷顶内敷设的桥架,例如地下车库、格栅式吊顶灯,一眼能看到的位置,电缆可以用有孔托盘+盖板(防老鼠)

    2017-12-26 17:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • a卢老翁
    a卢老翁 板凳
    很有学习价值的问题,多谢指教
    2017-07-31 14:46:31

    回复 举报
    赞同0
  • 水利万物而不争
    规范表达的意思不到位,迷糊呀?
    2017-04-27 09:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • 豫南先生
    在之前的公司是分开走的,现在的公司是可以共用的,要加隔板隔开,但是加隔板的话需要考虑节点隔板怎么加呢?绝地分开走比较合适,如果石矿物绝缘电缆无所谓,但是耐火电缆的话与非消防共桥架确实感觉不妥,觉的规范没说清,共井沟的情况下采用矿物绝缘电缆,共桥架比共井沟空间还要狭小,如果规定共桥架时也采用矿物绝缘电缆就更妥当点了。
    2017-02-08 15:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • alex_wong
    alex_wong 5楼
    junwaiting 发表于 2016-6-11 21:34 哦哦,那如果消防采用矿物绝缘电缆的话,能否跟非消防电缆共用桥架,我的理解是可以。毕竟规范没有明确要 …不能,矿物绝缘电缆一般沿梯架敷设,非消防电缆则沿有孔或无孔托盘敷设;规范有明确规定的,现在消防设备都要单独设置配电间的;普通电缆也不能作为消防电缆使用。
    2016-08-01 16:34:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)