企业的综合办公楼的天然气厨房是否要设可燃气体报警探测器?
企业的综合办公楼的天然气厨房是否要设可燃气体报警探测器?
企业的综合办公楼的天然气厨房是否要设可燃气体探测器?现在只设温度探测器,但审图时说根据50016的第8.4.3要设燃气体探测器。
发布于
2016-06-02 18:18:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
金龙001
根据规范要求是要设置燃气探测器的
2017-07-21 10:48:21
来自 PC
评论
举报
包头电气
审图正确。温感探测器只是探测是否着火,当燃气泄漏了并未着火时,温感探测器不会报警,所以还需要另外安装可燃气体探测器。
2017-01-24 09:00:24
来自 PC
评论
举报
小宝小陆
按照最新的GB50016-2014建筑设计防火规范是必须要配置的,该条文是黑色加粗,属于强制性条文。
2017-01-22 14:31:22
来自 PC
评论
举报
moon-river365
家用的天然气厨房不需要装,企业的综合办公楼天然气厨房应该要装的,建筑物的防火等级不一样。
2017-01-16 10:58:16
来自 PC
评论
举报
binghuo
楼上都说的很清楚,规范规定要设的
另外,根据燃气公司的规定和燃气规范,必须要设的
安全! 安全!! 安全!!!
2016-06-17 08:19:17
来自 PC
评论
举报