土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 企业的综合办公楼的天然气厨房是否要设可燃气体报警探测器?
企业的综合办公楼的天然气厨房是否要设可燃气体探测器?现在只设温度探测器,但审图时说根据50016的第8.4.3要设燃气体探测器。

全部回答(19 )

  • 金龙001
    根据规范要求是要设置燃气探测器的
    2017-07-21 10:48:21 来自 PC 评论 举报
  • 包头电气
    审图正确。温感探测器只是探测是否着火,当燃气泄漏了并未着火时,温感探测器不会报警,所以还需要另外安装可燃气体探测器。
    2017-01-24 09:00:24 来自 PC 评论 举报
  • 小宝小陆
    按照最新的GB50016-2014建筑设计防火规范是必须要配置的,该条文是黑色加粗,属于强制性条文。
    2017-01-22 14:31:22 来自 PC 评论 举报
  • moon-river365
    家用的天然气厨房不需要装,企业的综合办公楼天然气厨房应该要装的,建筑物的防火等级不一样。
    2017-01-16 10:58:16 来自 PC 评论 举报
  • binghuo
    楼上都说的很清楚,规范规定要设的
    另外,根据燃气公司的规定和燃气规范,必须要设的
    安全! 安全!! 安全!!!
    2016-06-17 08:19:17 来自 PC 评论 举报