10KV线路档距160米,请问选择什么杆型?
10KV线路档距160米,请问选择什么杆型?
10KV线路档距160米,请问选择什么杆型?
选择的线型为:JKLGYJ-70/10,请问这个线型适合160米档距选用吗?杆型怎么选择呢?
非常感谢!!!
发布于
2016-05-25 16:04:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(14 )
yihai1985
采用双杆或者窄基铁塔
2016-06-21 11:06:21
来自 PC
评论
举报
wdh880
门型杆,档距再大就用三连杆
2016-06-18 15:03:18
来自 PC
评论
举报
co1465817625447
双杆可以
2016-06-18 10:29:18
来自 PC
评论
举报
tianmennanhai
你的导线应该是错的,一般带钢芯的绝缘线档距不要超过120米,不带钢芯的不要超过70米,这个是供电局运行说出的数据,再大绝缘就破坏了
2016-05-31 21:01:31
来自 PC
评论
举报
tianmennanhai
算出弧垂,选择杆高,根据受力选择杆型杆高,根据线间距选择最小横担,再用横担受力确定横担,最后还有一个基础的问题