土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷人格全热回收,制冷压力低怎么办?
最近做了一台风冷全热回收的机组,在制冷+热回收试验运行时,刚开始还好,运行一会,回气压力直线下降,求大神们解答,机组原理如下:

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(12 )

  • co1458432385542
    本帖最后由 联通动维 于 2016-6-27 07:04 编辑 keqiangcs2 发表于 2016-6-26 18:20 哥们我们做的机组排气1.1~~大把正常使用的!你这样讲不妥吧~必须1.4??必须40度???~~选择膨胀阀型号时,是根据性能参数表里不同压差对应的制冷能力来选择的,高压差选择的膨胀阀型号,是不能用于低压差系统里,否则会出现低压过低的现象,低压差选择的型号,是可以用于高压差系统里。但容易引起涌浪现象两者在实际应用中是有区别的。我也做过测试,实测数据就是如此。
    2016-06-26 20:59:26 来自 PC 评论 举报
  • keqiangcs2
    联通动力 发表于 2016-5-25 16:21 全热回收冷凝温度不能太低了,否则就会出现低压过低的现象,哥们我们做的机组排气1.1~~大把正常使用的!你这样讲不妥吧~必须1.4??必须40度???~~
    2016-06-26 18:20:26 来自 PC 评论 举报
加载更多