土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 问下箱梁混凝土强度问题

问下箱梁混凝土强度问题

发布于:2016-05-15 10:42:15 来自:施工技术/工程试验检测 1 1361 [复制转发]
3月份打了5片C50的箱梁。标养的试块压了都合格,但是现场5片箱梁回弹都只30,有的只20多。箱梁我们都是按洒水覆盖养护的,原材料检测都合格,配合比我们也重新检测了没问题,这是什么情况?去年也是按这套东西打的梁又都回弹合格的。实在分析不出今年为什么会出现这样的情况,麻烦谁能帮我分析下不,谢谢。
  • lansejingling07
    检查下水质吧
    2016-05-18 21:33:18

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

工程试验检测

返回版块

1.19 万条内容 · 125 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2016年试验检测考试《水运材料》培训视频第一节介绍课.zip

400元报名购买的监理检测网校培训课程,现把下载的2016年试验检测考试《水运材料》培训视频第一节介绍课.zip上传分享。后面再上传其他的,能加些积分吗 另外如果大家积极顶帖,就后面再上传些

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10