土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 现场施工临时用电,二级分配箱内漏保动作电流大小是否要一致?
RT,比如该二级配电箱内漏保动作电流大部分是50MA,还有1个是75MA,1个是30的,那么是否要全部改成50的,或者全部是75的?

全部回答(12 )

  • xiaoyixiaok
    muyuyao 发表于 2016-5-3 11:21 根据JGJ46-2005,临电二级箱中没有必要装设漏保!!!根据GB50194-2014,临电二级箱中可以装设漏保,但 …学习了。谢谢
    2016-08-02 08:58:02 来自 PC 评论 举报
  • cyz198510241314
    学习,很好的论坛
    2016-05-10 11:38:10 来自 PC 评论 举报
  • cyz198510241314
    学习,很好的论坛
    2016-05-10 11:38:10 来自 PC 评论 举报
  • qjs8848
    学习学习,谢谢了
    2016-05-10 11:09:10 来自 PC 评论 举报
  • muyuyao
    夏工128 发表于 2016-5-5 15:44 二级箱原则上不建议设置漏电保护器,容易造成用电管理工作量大,如果三级配电的动作电流和时间没有区分开, …6. 4. 7 当配电系统设置多级剩余电流动作保护时,每两级之间应有保护性配合,并应符合下列规定:1 末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA ,分断时间不应大于0. l S ;2 当分配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3 倍,分断时间不应大于0. 3S;3 当总配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于分配电箱中剩余电流保护值的3 倍,分断时间不应大于0.5S。6. 4. 7 《全国民用建筑工程设计技术措施电气》(2009 年版)规定,分级安装的剩余电流保护电器的动作特性应有选择性,上下级的电流比值一般可取3 :1 :末端线路剩余电流保护器的动作电流值不大于30mA ,上一级不宜大于300mA ,配电干线不大于500mA ,现行国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 1395-5-2005规定,三级保护的最大分断时间为:一级保护0. 5 S ,二级保护0. 3 S ,末级保护小于或等于0. 1 S 。综合以上情况,特作出本条的相关规定。本条规定了额定动作电流的范围,在实际选取时,应根据配电级数合理确定。当配电系统设置多级剩余电流保护时,每两级之间应有保护性配合,如:当设置为三级时,可为30mA,0. 1S; 100mA,0. 2S; 300mA,0. 3S 。
    2016-05-06 13:29:06 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(12条)
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.72 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10