土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如图,配电总箱该如何设计,急用求大神们指导下
本帖最后由 phlong2015 于 2016-4-24 18:50 编辑

图为各楼层分箱,一共有6层,那总箱的开关和导线该如何选择,新人不太会求详细说明指教

111.png

全部回答(8 )

  • phlong2015
    cmb178 发表于 2016-4-25 08:39 Ijs=107.25*(1.1~1.3)=118~139 A断路器额定电流选125A,壳体可以选160A的125A不够吧,想用160A的,然后总箱的进线和总开关该如何选择呢。一共有6个这样的楼层分箱。还要加其他漏电保护器什么的么
    2016-04-26 19:53:26 来自 PC 评论 举报
  • phlong2015
    sjashj 发表于 2016-4-25 10:11 进出线电缆不是都在图上标的很清楚了吗?做个排骨箱好了!不会做排骨箱啊,这是宿舍每层楼的分箱,总箱那边设计线路和开关我不知道该怎么选择,
    2016-04-26 19:51:26 来自 PC 评论 举报
  • phlong2015
    满眼乱世 发表于 2016-4-25 16:08 楼主你这是在弄酒店?楼层分箱PE=70KW,断路器参考楼上的,导线4X50+1X25的穿SC65因为每户用的单相电啊,楼层不该三项平衡取75么
    2016-04-26 19:38:26 来自 PC 评论 举报
  • 满眼乱世
    楼主你这是在弄酒店?楼层分箱PE=70KW,断路器参考楼上的,导线4X50+1X25的穿SC65
    2016-04-25 16:08:25 来自 PC 评论 举报
  • zhy1064771418
    学习学习学习
    2016-04-25 11:14:25 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(8条)
这个家伙什么也没有留下。。。