两根消防联动线,两根消防反馈线如何接线经24伏继电器到控制设备(设备自带24伏电源,联动、反馈线都是无源的)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
武侯君临
沙发
试验位置,开关二次系统接通。辅助触点全开,二次插头插入和工作位置一样分合。但是开关的三相触头没有接通,并且有上下隔离挡板。所以即使开关合上,开关本地依然不带电,当然下面回路也不带电。
2016-10-14 07:54:14
赞同0
-
haowanfu
板凳
学习了,感谢楼上各位