混凝土塌落度标准及塌落度过大危害

发布于:2016-04-21 22:49:21 来自:施工技术/建筑施工 55 82947 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-22 09:37 编辑

今天浇筑地下室顶板混凝土C35泵送的,塌落度160~180,实测175,业主说塌落度太高,要求减低到140-160,自己才发现对这方面都不懂,晚上查阅规范和网上搜索,找到一些信息,和大家分享下:
1、JGJ/T10-2011P5:规定了塌落度与泵送高度的关系,50m以内,不宜超出100~140;100m以内,不宜超出150~180。【看了这一点,貌似是我们错了】
2、GB50666-2011P110:混凝土塌落度40以内,允许偏差±10,混凝土塌落度50~90,允许偏差±20,混凝土塌落度大于100,允许偏差±30。【这条不能说明什么】
3、GB50164-2011P8:3.1.3、混凝土塌落度应在满足施工要求的前提下,尽量采用较小的塌落度,泵送混凝土塌落度设计值不宜大于180mm。【看了这一点,我们没错,但是带上第一点,我们还是错了】
4、网上找的:砼强度等级小于C50时,坍落度应小于180毫米,强度等级大于C50时,坍落度应大于180毫米。但是没找到规范原文,请教下有知道出处的吗?谢谢!
5、塌落度太大有什么危害:容易离析、开裂。【网上找的】