请教大神,地下室渗水如何处理
请教大神,地下室渗水如何处理
因受施工条件影响,地下室原钢筋混凝土墙无法施工,现改为砖墙,但回填土之后渗水严重,后又增加了一堵墙,并在两墙之间灌入水泥砂浆,可任然渗水,希望哪位大神有好的方法传授下,先谢谢了。
发布于
2016-04-15 22:19:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(6 )
东非
学习了谢谢。
2016-09-28 17:12:28
来自 PC
评论
举报
岩枫love
墙内外都要做防水的,完全包起来,如果水很多还要考虑排水,泄水
2016-09-22 11:36:22
来自 PC
评论
举报
alongten
考虑外面的水哪里来的。。先解决排水。。
地下室外墙就是砖砌的,外面也要做防水的,不做防水当然漏水。
不用防水卷材的方案都是在浪费时间浪费钱。
2016-04-23 11:16:23
来自 PC
评论
举报
l123t456
墙外侧做个盲沟
2016-04-23 01:32:23
来自 PC
评论
举报
偷地雷的
渗水这么严重吗??那你还得考虑清楚侧墙的水土压力,别到时按最不利的外土内空计算时出事。所以分两种情况,要是渗水不严重,也就是地下水不多时,你外面做了一道墙体再贴防水卷材防水砂浆还可以,但要是地下水丰富,那为什么不提前做止水帷幕那?后面就省事了。