建筑为丁戊类单层厂房,局部二层,面积5000左右,设消火栓系统,请问还需要设置火灾自动报警系统吗?

全部回答(3 )

  • diaolanxieyang
    xhy1204405421 发表于 2016-4-11 10:06 没有地下区域的,如果有的话地下就要设自动报警了吧?地上还是不需要?嗯 是的 如果地下面积是超过1000平米的也需要
    2016-04-17 09:28:17 来自 PC 评论 举报
  • xhy1204405421
    diaolanxieyang 发表于 2016-4-7 22:11 请问有地下区域吗,如果没有的话,按照《火灾自动报警系统设计规范》里的划分,你这种情况不需要设置火灾自 …没有地下区域的,如果有的话地下就要设自动报警了吧?地上还是不需要?
    2016-04-11 10:06:11 来自 PC 评论 举报
  • diaolanxieyang
    请问有地下区域吗,如果没有的话,按照《火灾自动报警系统设计规范》里的划分,你这种情况不需要设置火灾自动报警系统。