土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 砖混结构,拆墙加固是否可行

砖混结构,拆墙加固是否可行

发布于:2016-04-01 08:51:01 来自:建筑结构/建筑加固 14 12732 [复制转发]
砖混结构,7度抗震,单层建筑,层高3.3m,屋面。业主要扩大空间,把1~2轴的180墙(包括构造柱)拆掉。

我刚入行,没做过加固设计,想跟各位请教以下几个问题:
1、加固设计及施工是否需要特种专业资质?这种小工程也需要么?
2、1~2轴墙及柱子拆掉以后,用什么办法加固更可靠,如何进行核算。这个工程施工队比较差,最好能有比较方便施工的方法。
3、拆墙加固后,我需要在旁边扩建。新旧屋面如何衔接能防止漏水?因为室内是电气设备柜,防水要求较高。
我考虑是做伸缩缝做法,但感觉还是不能保证。

查了很多资料,但是都没有找到具体的做法及核算过程。感觉心里很没底,真的是无计可施了,跪求各位大神不吝赐教!谢谢!

建筑图.jpg


屋面梁配筋图.jpg

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • 龙枪虎豹骑
    没有什么结构不能加固,楼房还能整个移走,你这点难度不算啥,处理好托墙梁的支点就ok了
    2017-06-02 15:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 板凳
    楼主按照自己的想法去大胆做的就可以了。不要纠结啊。
    2016-09-30 14:51:30

    回复 举报
    赞同0
  • tsjskc
    tsjskc 地板
    可以拆除A轴墙及构造柱,原圈梁按受力梁加固,A轴两边原构造柱加大截面,按独立柱计算,独立柱基础按计算加大。
    2016-07-20 15:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • 任树刚
    任树刚 4楼
    如果考虑抗震的话,就别混合结构了,拆了重做,如果你确定有房子在使用期不会地震,可以采用加大截面法加固
    2016-07-19 15:18:19

    回复 举报
    赞同0
  • supercsj520
    xinna 发表于 2016-5-5 09:28 把圈梁加高,两侧柱子加大,这个是增大柱子和梁截面的做法,也是比较常用的做法。但是柱子增大,基础你也要 …请问这种做法,钢柱子基础如何做呢
    2016-06-29 00:46:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)