有关设备用房的防火门问题

发布于:2016-03-23 10:34:23 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
消防水池,消防泵房,消防控制室,这些设备用房的疏散门都有什么要求,都是甲级防火门吗?求大神指点
  • 多数与少数
    建筑防火规范,6.2.7。消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。