消防控制室可以和10KV变电站贴邻建造吗?
如果是考虑到电磁干扰问题,那么在消防控制室内墙上安装上屏蔽墙,是否可以?

全部回答(17 )

  • ttzqb
    23.2.1 机房的位置选择应符合下列规定:
    1 机房宜设在建筑物首层及以上层,当地下为多层时,也可设在地下一层;
    2 机房宜靠近电信间,方便各种线路进出;
    3 机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;
    4 机房宜远离振动源和噪声源的场所;当不能避免时,应采取隔振、消声和隔声措施;
    5 设备(机柜、发电机、UPS、专用空调等)吊装、运输方便;
    6 机房应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所;
    7 机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻。
    2016-05-24 14:54:24 来自 PC 评论 举报
  • 老虎下山

    一起学习!一起进步!

    2019-08-16 09:18:16 来自 PC 评论 举报
  • god_protege
    消防控制室可以靠着电子机房,为何不能靠着变电所。 变电所里没有电磁辐射,即使有,也很小,和电压等级无关。
    2017-09-27 21:51:27 来自 PC 评论 举报
  • zhy8340
    xx楼主们分享
    2017-09-27 14:11:27 来自 PC 评论 举报
  • 骆驼防雷
    我做过一个航空航天大楼的设备接地, 高压配电和机房相距不到10米, 他室内屏蔽、隔音都做了,但是地网受到污染。。。连接抽头带干扰源。。。。也是费了很大劲才搞好验收过,拿到钱。。。。
    慎重!