土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 无火灾报警系统的建筑,消火栓按钮应该怎么接?

无火灾报警系统的建筑,消火栓按钮应该怎么接?

发布于:2016-03-22 09:00:22 来自:电气工程/防雷减灾 14 13296 [复制转发]
无火灾报警系统的建筑,水专业设了 消火栓箱,箱内标注有 消防泵 启动 按钮,电气专业将 消火栓 按钮直接引到消防泵房控制柜,水专业审查意见:消火栓箱内 不应设消防泵 启动 按钮,可设报警按钮,见 GB50974-201411.0.19条( 消火栓 按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号) ,消防泵控制见第 11.0.4 ;(消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵,消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内)。但是,火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013,第4.3.1条说明:当建筑物内无 火灾自动报警系统时, 消火栓 按钮用导线直接引至 消防泵控制箱(柜),启动 消防泵。电气专业用听水专业的吗? 消火栓按钮到底应该怎么接?


全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • 昆明的云
    昆明的云 沙发
    学习一下了、、
    2017-06-13 09:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • 相当注册师
    直接启泵,看火规条文说明
    2017-03-06 10:34:06

    回复 举报
    赞同0
  • 康东
    康东 地板
    谢谢楼主分享!
    2017-02-06 10:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • shanhuhuayu
    按《火灾自动报警系统设计规范》条文解释,4.3.1条:当建筑物内无火灾自动报警系统时,消防栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
    2017-01-16 16:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • zbx1116
    zbx1116 5楼

    消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号.将信号线接入消泵房的消火栓泵控制柜
    2017-01-12 10:24:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.64 万条内容 · 156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机房内设置了火探灭火系统,还需要设感烟、感温火灾探测器吗?

一个项目的主机房内设置了火探自动灭火系统,是否还需要设置消防感烟、感温探测器?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10