建筑结构
\
PKPM
\
求助~~剪力墙(PL)超筋
求助~~剪力墙(PL)超筋
这是一个15层楼,层高3m的,住宅楼。总高度不足60m。目前的结构布置如下图,剪力墙也布置不少了,但是始终还是超筋,都是显示都是剪力墙PL超筋。调整了一下午都还是如此,实在是没办法了。我也不知道原因。请教各位坛子里的高手指点。小弟谢过啦~
发布于
2016-03-19 16:58:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(11 )
河石结设计
基本风压错了,你这房子基本是在台风中心了
2016-12-09 17:20:09
来自 PC
评论
举报
tk921116
除了他们说的风压,我更关心你的混凝土等级问题
2016-12-08 15:15:08
来自 PC
评论
举报
大兵小将00
做结构要十分细心和认真。这是我们结构师要特别注意的。
2016-08-06 21:05:06
来自 PC
评论
举报
lj9508
基本风压应该输错了
2016-04-15 15:14:15
来自 PC
评论
举报
飞哥飞哥
基本风压4应该是输错了吧
2016-04-11 12:37:11
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(11条)