土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 五层公共建筑的防火分区应如何划分

五层公共建筑的防火分区应如何划分

发布于:2016-03-17 18:19:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
正在设计的一幢五层的办公建筑,高23m,共3000平米,每层均600平米,设两个疏散楼梯,考虑两个防火分区,一至四层为一个分区,第五层为一个分区,审图的认为建筑总面积超过2500平米,一至四层的敞开楼梯间不能做为疏散楼梯,必须每层都要设封闭楼梯间,否则第五层设的防火分区没有作用,但是防火规划规定公共建筑超过六层才设封闭楼梯间,请教高手,这种情况应如何解决?急急急

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sxxjanimi
    sxxjanimi 沙发
    大飞哥00700 发表于 2016-3-18 16:52 如果不设封闭楼梯间,4,5层火不是可以窜上去,分的2个防火分区有何意义?封闭楼梯间在4层肯定要设,但是没必 … 我在四,五层分别设封闭楼梯间,审图的说还是不行,必须在一,二层设封闭楼梯间,搞不懂.
    2016-03-21 16:09:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.17 万条内容 · 447 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求基督教堂设计图

求乡镇基督教堂设计图纸,前面三层、后面一层。有设计师请联系

回帖成功

经验值 +10