首次进来请教大家,家里前段时间因为楼下着火被连带,后来做了危房检测,出来结果是楼板不合格,参见下图:
各位大佬帮忙看看,想要请教的是:
1、差异较大的标识处需要怎么的加固方式?如果不加固?后期影响会有多大?(住在上面还是有点担心)
2、现在测出来的13.0的数值,对应的设计强度怎么换算过来是多大?(是C13吗)
3、是不是因为取的点太少,所以上写数据对应的都是换算值的最小值?
还请建筑界的大佬们有空的话帮忙给分析分析,外行先谢过!
基于广大用户反馈,论坛附件下载策略全新上线,下载券全站通用,请放心下载 。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(64)
只看楼主 我来说两句根据我的经验判断,结合你的检测报告:你的仅仅楼板的混凝土的强度比较低,确实低。仅仅对楼板进行不补强。1.板底处理方法:跨中板底主要是板底受拉区域,钢筋受力,进行粘贴炭纤维补强。2.上部进行浇筑70-80的混凝土,设置单排钢筋,按叠合板计算,满足规范要求的叠合区的计算要求。此部分的混凝土的强度较低,充分补充楼板钢筋,让受压区的钢筋充分发挥作用,避免在受压区高度范围内,受压主要让差 的混凝土受压。