变频中央空调系统压缩机为什么会出现卡缸爆轴的现象
变频中央空调系统压缩机为什么会出现卡缸爆轴的现象
有个工程采用变频系统,在运行期间连续出现了压缩机卡缸暴轴现象,请问为什么会出现这种问题?该如何解决?请多多指教!
发布于
2004-12-13 17:22:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(17 )
amma0001
用的是东芝开利压缩机。我现在碰到一台,有没有那为大侠可以提供便宜的。型号:HV1360CW-Y12。不胜感激
请大家帮忙一下
2007-12-15 17:31:15
来自 PC
评论
举报
careyiam
多联机组回油不好及低负荷运行都会造成压机卡缸.缺氟真空运行都会造成压机卡缸
2007-11-06 21:51:06
来自 PC
评论
举报
yueyueqiong
个人不成熟意见,仅供参考:1,是不是当初安装时系统内有杂物,如:铜削子
2,看一下回油弯装没装,是不是10米装一个,回油不好也是因数
3,安装时系统内有没有进入水份,氟与水发生水解反映,生成酸,在高温运行时内部零件产生镀铜现象,同时酸性环境会导致冷冻油劣化,润滑作用减弱加剧磨损,最终导致卡缸。