项目为成都一历史文化古建筑街区;依照文物局要求,须保证原街区街巷肌理,由此导致建筑物之间的防火间距无法满足。
其中历史文化街区建筑群体中一类保护院落要求的是原址重建,即为纯木建筑(四级耐火,黄色)。
在防火间距不能满足的情况下,能通过那些措施使消防满足要求?其中要考虑到古建筑群为川西民居建筑风格,且为商业性质,防火墙设置会影响建筑整体立面及建筑开门和商业流线。(可考虑,但不符合甲方需求。)(图中蓝色区域为协调建筑为二级耐火)
附图为C区平面布置,作为讨论参考。

总平.jpg


C区防火分区布置.jpg


C区防火间距.jpg


C区各栋楼层及面积分布.jpg

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • xiekunzazi123
    xiekunzazi123 沙发
    陈大亮 发表于 2016-3-15 15:51 学习了,谢谢分享欢迎分享不同意见
    2016-03-16 09:14:16

    回复 举报
    赞同0
  • xiekunzazi123
    xiekunzazi123 板凳
    程大远 发表于 2016-3-15 15:04 干脆把防火间距做大 建筑整体挪开好了。。一劳永逸防火间距理论上是挪不开的,规划局和文物局那边对之前的报规方案已经开会决定好了,要挪间距,需要重新申报,而且在限高的情况下,间距增加,容积率无法保证。
    2016-03-16 09:14:16

    回复 举报
    赞同0
  • xiekunzazi123
    xiekunzazi123 地板
    然后关于消防用水是否可以循环利用的问题,也可以讨论下,书上是明确需要的消防储水量,若是可以循环且水质与温度均可以保障的话,是否可以使用?
    2016-03-10 17:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • xiekunzazi123
    我先来说说 这边曾想到过的做法:
    1.卷帘法,双轨双帘卷帘,但坡屋面建筑,卷帘无法升到屋面以上,因此需要设置小型消防车,需要论证执行。
    2.水幕法,从下往上喷的水幕,但流量太大,造价成本高,最主要的制约因素是水源问题,河道水或采用地下水。市政水源无法提供如此大的接口,自己修建水池,容积太大,4000-5000 左右。
    3.窗喷加防火玻璃,要满足3小时,水量和玻璃造价都是个问题。且只能满足协调建筑幕墙与木建筑之间的消防,木建筑之间无法实现。
    2016-03-10 17:11:10

    回复 举报
    赞同0
  • xiekunzazi123
    若考虑把木结构做成钢包木的形式,要达到二级耐火,钢结构柱需要做40mm厚的防火涂料,梁需要15mm,
    2016-03-10 15:11:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.93 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

今天被人问了一个问题,不会回答了

一个园区里有三个建筑,其中只有一个建筑按规范需要设置消火栓,消防水箱也在这个楼上,园区室内和室外管网合用,问题是,这个水箱是否只给这个建筑提供消防用水?我的问题是,室内外既然合用一套系统,那么这消防水箱的水是不是也为室外扑救初期火灾提供前10min的用水量呢?这消防水箱的水能不能流进室外管网中?