独立避雷针地网与主地网之间如何连接?
独立避雷针地网与主地网之间如何连接?
独立避雷针地网与主地网之间如何连接?是否要有专门的装置?
发布于
2016-03-06 07:31:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
11171我
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
2016-10-21 09:19:21
来自 PC
评论
举报
风来运转
GB 50057建筑物防雷设计规范,4.2.1.8独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网应设独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻,但在3000Ωm以下的地区,冲击接地电阻不应大于30Ω。
2016-08-03 10:48:03
来自 PC
评论
举报
jhepzxd
electricity 发表于 2016-7-23 09:25 我说的就是规范里面的原话。建筑防雷规范,你可以查查。你总不能让大家把哪一页都告你吧。。。不是针对你,说的是平时工作中的有砖家
2016-07-23 15:16:23
来自 PC
评论
举报
electricity
jhepzxd 发表于 2016-7-23 08:26 谢谢各位的回答,虽然是做变电检修的,但对变电设备各种接地要求还真的不懂。各种“专家”提出问题特别多 …我说的就是规范里面的原话。建筑防雷规范,你可以查查。你总不能让大家把哪一页都告你吧。。。
2016-07-23 09:25:23
来自 PC
评论
举报
jhepzxd
electricity 发表于 2016-7-11 15:55 独立就是要距离主地网0.3R冲击接地电阻。不独立就要15米设备接地点,看你怎么选择了。。。谢谢各位的回答,虽然是做变电检修的,但对变电设备各种接地要求还真的不懂。各种“专家”提出问题特别多,能但说出规程出处的几乎没有。
2016-07-23 08:26:23
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(18条)