我们用PKPM里面的STS软件计算门式刚架,并且生成施工图之后,一般都会发现,自动生成的门刚柱脚的链接方式如下(以柱脚铰接为例): 柱脚节点.png
我发现:地脚螺栓(右侧标注)的最大间距是145x2=290(螺栓中心距离),但是钢结构设计规范8.3.4图表规定:中心间距(外排)的最大容许距离8d0或12t,以上图为例,8d0=8x29=232; 12t=12x20=240, 均小于如图所示的290,所以请教一下,地脚螺栓的最大最小容许距离不是按钢规8.3.4控制的吗?如果不是的话,是按什么规范控制的呢?请各路大神发表一下看法。

柱脚节点.png

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • cxaitj
    cxaitj 沙发
    我理解的是当螺栓间距过大时可以采用设置加劲肋,290中间其实是有钢柱的腹板,所以螺栓中间区域的板其实是被划分成两块了
    2018-12-29 09:43:29

    回复 举报
    赞同1
  • h91x
    h91x 板凳

    我最近也在为这个问题困扰,问了前辈,前辈说是铰接柱脚只有两排不考虑中心间距,只考虑边距,不知道对不对?

    2018-12-27 09:53:27

    回复 举报
    赞同1