我这消防图纸审查也是这样要求的
回复 举报
10.仓库内不宜使用日光灯,应改用不超过60W的白炽灯,并采用IP2X型灯具。
违反:《建筑设计防火规范》GBJ16-871997第10.2.5条。
处理:说明本库房为五金材料库,工艺提出的照度较高100~200LX,本工程采用电子镇流型荧光灯,库内无可燃物,不属于可燃物品库房,故维持原设计。
我分析了一下,感觉是这样的:要看仓库存放的物品是否属于可燃物品,如果是应使用不超过60W的白炽灯,并采用IP2X型灯具;如果不是可以采用荧光灯。