请教国家关于城市市政供水管网压力的标准~~

发布于:2007-11-02 09:01:02 来自:注册考试/考试·法规 10 24665 [复制转发]
请教国家关于城市市政供水管网压力的标准~~

http://co.163.com/if_39307912_3.htm

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1493015153214

    真是好同志 雷锋啊
    2017-06-18 20:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1496973252578
    可是找不到建设部规定标准16m服务水头(三层楼)的标准完整文件呀?
    2017-06-09 10:01:09

    回复 举报
    赞同0
  • compass04
    compass04 地板
    http://zhidao.baidu.com/question/292090649.html
    这有两个标准。一个是国家规定满足28M服务水头(六层楼);另一个是建设部规定标准16m服务水头(三层楼)。一般是按国家规定的28m最不利点服务水头进行平差计算,《城市给水工程规划规范(GB50282-98)》中的第四章“给水水质和水压”有规定。需要要的话发邮件 514960763@qq.com
    PS:我做的唐山市供水规划用的是建设部规定的16M,是那自来水公司的要求。追问那16米的服务水头又是来自哪个文件呢?
    回答我重新查了一下:“按照建设部字第277号文规定,服务压力管网干线末端压力不低于0.14Mpa;管网为环状的,各点压力不低于0.14Mpa”,也就是14M水头。
    因为唐山具体情况,水厂供水最不利点水压达不到28m,所以就按不低于14m的建设部规定,但是16m正好是三层楼供水压力,所以最终确定规划最不利点水头满足16m(也就是最不利点处四层以上的需自行加压)。
    如果你是进行管网平差计算的话,最好使用国家标准28m(0.28MPa),实在满足不了再用建设部规定的14m(0.14MPa)
    2011-07-26 09:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • compass04
    compass04 4楼
    城市给水工程规划规范GB 50282-98
    4.0.5 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。