旅馆喷淋设置问题

发布于:2016-02-25 14:08:25 来自:建筑设计/建筑问答 7 1563 [复制转发]
有一座建筑,五层,单层1000平米,总建筑面积5000平米,一层是对外的门头房,与二、三、四、五层不连通;二、三、四层是练歌房,五层是旅馆。旅馆面积为1000平米,是否需要设置自动喷水灭火系统?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 落棋无悔
    落棋无悔 沙发
    dengken205 发表于 2016-2-26 14:26 原意应该是单独的旅店部分的面积。喷淋的设置里没有对综合楼一类的规定
    2016-02-26 16:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • 落棋无悔
    落棋无悔 板凳
    真仙 发表于 2016-2-26 14:19 按8.3.4条。你这是多种功能组合建筑。练歌房,消防按娱乐场所消防认为,设有歌舞娱乐放映游艺场所,整栋楼性质改变,需要设置喷淋。依据规范那一条?
    2016-02-26 16:02:26

    回复 举报
    赞同0
  • dengken205
    dengken205 地板
    落棋无悔 发表于 2016-2-26 11:25 旅馆上喷淋的条件是单层大于1500平米,总建筑面积大于3000平米。这里的总建筑面积是独栋楼的面积还是旅馆使 …原意应该是单独的旅店部分的面积。但是你几种功能一起,如果从严,会按整栋考虑面积。
    2016-02-26 14:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • 真仙
    真仙 4楼
    按8.3.4条。你这是多种功能组合建筑。

    练歌房,消防按娱乐场所
    2016-02-26 14:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • 落棋无悔
    旅馆上喷淋的条件是单层大于1500平米,总建筑面积大于3000平米。这里的总建筑面积是独栋楼的面积还是旅馆使用部分总建筑面积?
    2016-02-26 11:25:26

    回复 举报
    赞同0