电气工程
\
电气施工图
\
关于敞开式停车库是否需要设置火灾自动报警
关于敞开式停车库是否需要设置火灾自动报警
一个停车楼,2层,属于四周敞开的。按规范本来不需要设置火灾自动报警,但是暖通说他们需要设置机械排烟,根据民规,设置机械排烟的公建需要设置火灾自动报警。这样的话到底需不需要做呢,停车库要布置烟感吗?还是只要电梯门厅、楼梯间设烟感?
发布于
2016-02-25 10:57:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
蒋以华
了提高车库的单位面积停车率
2019-02-08 00:03:08
来自 PC
评论
举报
miaozq86
xiaojiayu2003 发表于 2016-2-26 11:56 好的,知道了,感觉这种项目设火灾自动报警挺浪费的可千万别这么想,你要知道你上的整套系统也就一个车的价格,车烧了那火势也够猛的,要是有车震的倒霉孩子被困里边,出了人命就更不好了
2016-02-27 20:52:27
来自 PC
评论
举报
xiaojiayu2003
董建杰或济公 发表于 2016-2-25 15:56 建筑设计防火规范的强条啊,只要设置了机械防、排烟的都要设置火灾自动报警系统好的,知道了,感觉这种项目设火灾自动报警挺浪费的
2016-02-26 11:56:26
来自 PC
评论
举报
董建杰或济公
建筑设计防火规范的强条啊,只要设置了机械防、排烟的都要设置火灾自动报警系统