土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 十一层住宅,无机械排烟等消防联动设备,做火灾报警吗?
十一层住宅,无机械排烟等消防联动设备,做火灾报警吗?按新火规,小于54米的高层住宅的公共部位“宜”设 火灾报警,你们做吗?

全部回答(6 )

  • gstsxiaosong

    11层属于二类高层住宅建筑,公共部位还是做

    2019-12-31 14:04:31 来自 PC 评论 举报
  • gstsxiaosong

    11层属于高层建筑,公共部位还是做

    2019-11-20 10:29:20 来自 PC 评论 举报
  • 行善真

    火灾报警必须做的,没有通风和水泵,火灾报警也的要做。

    2019-11-15 13:49:15 来自 PC 评论 举报
  • zhy8340
    按照消防规范,火灾报警系统是需要做的
    2017-09-27 15:49:27 来自 PC 评论 举报
  • 印度
    民用建筑电气设计规范JGJT16-2008.pdf

    13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警与联动控制系统。
    1 高层建筑
    1)十层及十层以上的高级住宅。
    2)建筑高度超过24m 的其他民用建筑,以及与其相连高度不超过24m 的裙房。
    3)建筑高度超过250m 的民用建筑的火灾自动报警与联动控制的设计,应提交消防主
    管部门组织专题研究论证。

    2016-07-25 15:12:25 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)