刚安装的松下新风机,出风口噪音大,如何解决

发布于:2016-02-08 19:59:08 来自:暖通空调/通风排烟 39 37522 [复制转发]
本帖最后由 bwbbwb 于 2016-2-8 20:26 编辑

三室两厅,建筑面积120平,选用松下 FY-E25PMA型号,过滤PM2.5的。自己安装的,5个新风口,4个排气口。主机安装水平,吊点采用减震吊杆,室外两个口用软管,约40厘米长;室内新风机排风口用软管和PVC管连接,主机1米范围内为直径160PVC管,其余为110PVC管;安装完第一个新风口(卧室),距离主机2.5米,试机时噪音很大,是那种嗡嗡或者是轰轰声,就像烧开水时还没有烧开的声音,声音很大,以为安装完剩余的以后就好了,安装完以后,声音依旧,绝对不是风声。距离主机最远的风口风量很小了,但噪音没降低多少。自己测试如下:主机工作时声音不大,可以接受,手机测试主机分贝值为37,最近端风口噪音70分贝(风量比较大),最远端的风口50分贝(风量很小了,几乎感觉不到,但噪音大);排风口基本都是30多分贝。打电话给松下售后,来了人说没见过这种风机(对售后鄙视一下),打电话给总部,到现在没回应,现在只能白天开下,晚上根本没法开,而且是弱档,强档和特强档根本不敢开了,想请教论坛的各位老师,是什么问题呢?是风吹管道造成的声音吗?怎样解决呢?

IMG_0459.JPG


IMG_0460.JPG

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • 风友通风
    风友通风 沙发

    此种噪音主要是通风管会放大传递风机自身噪音。故而会有上面所说的风口噪音。安装建议:1.风口段建议用具有伸缩性的柔性通风软管,在风机连接段用消音软管(消音软管一米长可以使风管内噪音降20分贝)。这此都是我们通过客户使用时得到的很好验证。



    2018-02-08 14:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • 风凌天下1231
    1、FY-E25PMA的机器风量250m3/h,出口管径160,可知出口主管风速3.45m/s,并不会造成噪音过大;
    2、一共120平,五个风口,假设一个25平米,末端管径110,如果风量为75m3,风速为2.193.45m/s;风量为50m3,风速1.46。设计中我们一般取到末端风速3m/s,所以风速绝对不是噪音的原因,而风量小就是因为末端管径大或者管路过大,或者安装不合理造成的风阻大造成的。
    3、FY-E25PMA的全热交换器正常情况下噪音应该在36dB之内,可单独检查未连接风管时风机噪音是否正常。
    2017-01-12 09:14:12

    回复 举报
    赞同0
  • cow1482342511869
    fmm 发表于 2016-12-1 21:00 我家也是同样的问题:关于松下室内新风系统FV-01NJP1C的使用问题投诉及意见 120到机器风量有360 ?赚大了吧 呵呵 确认不会滤网没装吧 要不不太可能有这么大风量
    2017-01-01 00:10:01

    回复 举报
    赞同0
  • cnhanhan
    cnhanhan 4楼
    只要是风机风扇,噪音不可避免,电脑风扇积灰也够你睡不着了。
    2016-12-02 14:14:02

    回复 举报
    赞同0
  • fmm
    fmm 5楼
    fortunemin 发表于 2016-2-23 11:26 主机噪声37dB(A),合理而末端风口噪声大于50dB(A),那么证明主要是气流再生噪声,个人认为主要问题:1、 …我家也是同样的问题:关于松下室内新风系统FV-01NJP1C的使用问题投诉及意见Panasonic客户咨询服务中心:本人于2015年在天猫“松下百讯汇专卖店”购买了贵司的2台室内新风系统FV-01NJP1C,订号: 1192680191180525,分别安装于卧室及客厅位置,房屋装修完毕后在2016年11月使用过程中发现2台机器“室内噪音特别大”,用分贝仪测试卧室风口达到50分贝以上,后来本人用专业的设备“宏城科技HT-8500”对新风设备检测情况如下:1、 现场进风管道为DN160的PVC管道,实测速度为5.0米/秒,本设备接线为弱档位置,计算贵公司设备排风量为361立方/小时,与产品标注的排风量为120立方/小时严重不符合。2、 本人再次测算出风口(4个DN75风口),本设备接线为弱档位置,风口速度为7米/秒,计算贵公司设备排风量为356立方/小时(风口系数取值0.8)),与产品标注的排风量为120立方/小时严重不符合。3、 开新风机送风,风口噪声50分贝以上(国家标准35分贝以内),本人在设计新风系统过程中,严格按照贵司产品标准设计150立方/强档,进风管道DN160,主风管速度设计2米/秒的速度,各卧室房间出风口DN75, 出风口速度设计2.35米/秒的速度,均严格按现行照暖通设计规范GB50736-2012第6.6.3条2.5米的设计参数取值。但因贵公司产品经本人测试,与以上设计严重不符合,是造成各风口噪声大的根本原因。本人多次与贵客服沟通,贵司技术人员回复是需要更换电路板可以满足最大风量150立方/小时或者120立方/小时的要求。本人要求如下:1、 如果贵司对本人以上测试数据有疑问,请贵前来技术人员一同测试,或者一同委托到专业单位检测。2、 本人购买松下电器是相信品牌,希望贵司能够做到“为了中国社会的美好未来,Panasonic全体员工将不懈努力,立志成为您所喜爱和信赖的企业。”的承诺。3、 请贵司提出可行的解决方案,解决现在测试设备排风量为361立方/小时,与产品标注的排风量为120立方/小时严重不符合的问题。4、 如果贵司更换主板后能够达到最大风量150立方,本人同意更换主板并且愿意承担更换主板后与原来主板的功能差异,希望贵司满足客户需求。
    2016-12-01 21:00:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)