北方冬季压缩机低压保护怎么办解决?
北方冬季压缩机低压保护怎么办解决?
请教:北方冬季非常寒冷,室内没有暖气的话,压缩机会低压保护,压缩机启动不了,这个问题一般怎么解决?谢谢!
发布于
2016-01-31 12:16:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(25 )
荣昌制冷
北京联通 发表于 2016-3-16 15:17 低气温与低水温下开机,如果将低压保护短接,很容易造成低压处于负压状态,负压状态下运转,系统容易进水,压 …那好,你的“用报纸遮挡冷凝器”就不怕冷凝压力升高,系统引发事故的可能?“可以将低压控制器暂时短接,如有油泵的压缩机,在保证有油压的前提下强制运转外机,节流照常,使压缩机运转发热”,你要睁眼看清楚我说的话!它会“很容易造成低压处于负压状态”???简直是胡说八道!
2016-03-16 15:39:16
来自 PC
评论
举报
co1453962987373
低气温与低水温下开机,如果将低压保护短接,
很容易造成低压处于负压状态,
负压状态下运转,系统容易进水,压机线圈容易打弧损毁.
具体操作方法,还需楼主详解水温与压力设定值来分析
2016-03-16 15:17:16
来自 PC
评论
举报
whang234
加冷凝压力调节阀,就可以解决了
也可以加一个油分到低压的旁通。
2016-03-16 14:11:16
来自 PC
评论
举报
断的风筝线
北方冷天的机组开机前都要先开油加热器加热一段时间再开机的吧
要不,就像版主说的,先短接了低压保护...
另外,是不是可以在程序上做调整:开机时不巡检低压保护,开机完成后再开始巡检,嘿嘿
2016-03-03 11:00:03
来自 PC
评论
举报
co1453962987373
本帖最后由 北京联通 于 2016-3-2 19:05 编辑
低压压力不能低于冷水管路相对应的压力,
否则会出现渗水的问题.危及制冷系统的安全
低压压力的保护设定值不应随意调低.
冷水水温过低,开不起机,可以先开启水泵循环即可
不知楼主想要什么样的出水温度,而回水温度最高又是如何.
这是谈论此话题的基本条件
2016-03-02 16:55:02
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(25条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
klmyn
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
21
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.42 万条内容 · 606 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(25 )
