土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 北方冬季压缩机低压保护怎么办解决?
请教:北方冬季非常寒冷,室内没有暖气的话,压缩机会低压保护,压缩机启动不了,这个问题一般怎么解决?谢谢!

全部回答(25 )

  • 荣昌制冷
    北京联通 发表于 2016-3-16 15:17 低气温与低水温下开机,如果将低压保护短接,很容易造成低压处于负压状态,负压状态下运转,系统容易进水,压 …那好,你的“用报纸遮挡冷凝器”就不怕冷凝压力升高,系统引发事故的可能?“可以将低压控制器暂时短接,如有油泵的压缩机,在保证有油压的前提下强制运转外机,节流照常,使压缩机运转发热”,你要睁眼看清楚我说的话!它会“很容易造成低压处于负压状态”???简直是胡说八道!
    2016-03-16 15:39:16 来自 PC 评论 举报
  • co1453962987373
    低气温与低水温下开机,如果将低压保护短接,
    很容易造成低压处于负压状态,
    负压状态下运转,系统容易进水,压机线圈容易打弧损毁.

    具体操作方法,还需楼主详解水温与压力设定值来分析
    2016-03-16 15:17:16 来自 PC 评论 举报
  • whang234
    加冷凝压力调节阀,就可以解决了
    也可以加一个油分到低压的旁通。
    2016-03-16 14:11:16 来自 PC 评论 举报
  • 断的风筝线
    北方冷天的机组开机前都要先开油加热器加热一段时间再开机的吧
    要不,就像版主说的,先短接了低压保护...
    另外,是不是可以在程序上做调整:开机时不巡检低压保护,开机完成后再开始巡检,嘿嘿
    2016-03-03 11:00:03 来自 PC 评论 举报
  • co1453962987373
    本帖最后由 北京联通 于 2016-3-2 19:05 编辑

    低压压力不能低于冷水管路相对应的压力,
    否则会出现渗水的问题.危及制冷系统的安全

    低压压力的保护设定值不应随意调低.
    冷水水温过低,开不起机,可以先开启水泵循环即可

    不知楼主想要什么样的出水温度,而回水温度最高又是如何.
    这是谈论此话题的基本条件
    2016-03-02 16:55:02 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(25条)
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.42 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10