土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 荷载分项系数的取值问题

荷载分项系数的取值问题

发布于:2004-12-12 21:36:12 来自:建筑结构/钢结构工程 4 6474 [复制转发]
新的荷载规范中恒载的分项系数在实际工作中怎么取?什么时候取1.35什么时候取1.2?

1.2恒+1.4活
1.35恒+0.7*1.4活
抗浮验算时取0.9
砌体抗浮取0.8

1.35G+0.7*1.4Q>1.2G+1.4Q

G/Q>2.8

所以当恒载与活载的比值大于2.8时,取1.35G+0.7*1.4Q

否则,取1.2G+1.4Q

对一般结构来说,1.楼板可取1.2G+1.4Q
2.屋面楼板可取1.35G+0.7*1.4Q
3.梁柱(有墙)可取1.35G+0.7*1.4Q
4.梁柱(无墙)可取1.2G+1.4Q
5.基础可取1.35G+0.7*1.4Q

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • kang22kang
    kang22kang 沙发
    找了好久,终于明白了,呵呵,谢谢楼主啊,收益非前.
    2007-11-14 23:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • menghu1983
    menghu1983 板凳
    恒载控制取1.35,活载控制取1.2,恒载有利时取1.0
    2005-01-05 23:18:05

    回复 举报
    赞同0
  • 我的世界hit
    刚做了一个钢结构课设
    荷载,永久荷载 活荷载控制都计算了,最后按恒荷算得

    但是还是有疑问

    2005-01-01 00:23:01

    回复 举报
    赞同0
  • zld
    zld 4楼
    主要看是恒载是否是控制荷载来选取
    2004-12-25 12:21:25

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

45.93 万条内容 · 770 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

荷载组合详解

1)基本组合是属于承载力极限状态设计的荷载效应组合,它包括以永久荷载效应控制组合和可变荷载效应控制组合,荷载效应设计值取两者的大者。两者中的分项系数取值不同,这是新规范不同老规范的地方,它更加全面地考虑了不同荷载水平下构件地可靠度问题。 在承载力极限状态设计中,除了基本组合外,还针对于排架、框架等结构,又给出了简化组合。 2)标准组合、频遇组合和准永久组合是属于正常使用极限状态设计的荷载效应组合。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10