    真仙 发表于 2016-1-22 14:29 不知道你的这个设备用房防火分区的面积有多大?一般情况下设备用房独立形成防火分区时,认为其火灾危险性 …感谢版主。设备房防火分区面积300度平米
    2016-01-25 09:22:25

    回复 举报
    赞同0
  • 光凡达
    光凡达 板凳
    好人一生平安!!
    2016-01-22 15:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • 真仙
    真仙 地板
    不知道你的这个设备用房防火分区的面积有多大?
    一般情况下设备用房独立形成防火分区时,认为其火灾危险性相对较小,平时使用的都是相关工作人员,相对来说比较熟悉工作场所。
    所以在规范5.3.1条对防火分区面积有放宽,5.5.5条也给出设备用房设一个安全出口的条件。
    其一个安全出口是与住宅楼梯共用,应按6.4.4条设计。
    另一个是借用安全出口,新规范中通常的借用原则应按5.5.9条设计。此类做法比工业建筑3.7.3条严格,也比老规范更详细。
    有些地方有当地的文件要求更方便。
    当然,还要看你的图纸的具体设计情况。

    2016-01-22 14:29:22