你这个整的有点复杂了,只需要安装一个稳压罐和一台变频泵,(现在市面上一个稳压罐和一台泵一套也就是千八百块钱左右)你这几层楼的供水压力就能平衡了!
加个增压泵吧。我家现在也是,我自己加了一个。
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
给排水工程施工
8.64 万条内容 · 275 人订阅
阅读下一篇
给排水工程评中级职称的时候,你们是写的什么专业。我的证书上是写的建筑工程类 你们呢?是写的给水排水工程或者机电工程呢?感觉如果评的给排水中级职称更好些?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句你这个整的有点复杂了,只需要安装一个稳压罐和一台变频泵,(现在市面上一个稳压罐和一台泵一套也就是千八百块钱左右)你这几层楼的供水压力就能平衡了!
回复 举报
加个增压泵吧。我家现在也是,我自己加了一个。
回复 举报
屋顶水箱的二次供水方式不建议采用。
让我们来估算一下楼主家4楼的出水富余水头:
假定4楼层高3米,屋顶水箱常水位距离屋顶建筑上表面假定2米(水箱内水深假定1米,水箱架起1米),4楼卫生间出水口距地(4层楼面)假定1米,则静水头为3+2-1=4米水头。考虑管道阻力,富余水头估计约3.5米左右。
如果是市政自来水直供的话,再来算一遍:
假定市政自来水供水压力0.25MPa(25米水头,这很常见),楼主家的楼标准层(2-4层)层高3米,首层层高4米,其它条件如前,则静水头为25-3*3-4-1=11米水头,考虑管道阻力,则富余水头约有8米以上。
如果前面假设的层高不是3米而是4米,则原方案富余水头为4.5米左右,市政直供的富余水头约为5左右,两方案基本差别不大。但是市政供水压力0.25MPa的估值一般来说是偏低的,城镇供水系统压力0.3-0.6MPa是很正常的,所以只要市政供水压力大于0.25MPa,还是直供方案为优。
从卫生角度来说,屋顶水箱要与大气相通,容易造成二次污染,给家人的健康带来隐患。
从成本来说,多个水箱,当然会多一块成本。
从节能方面来说,水供到屋顶水箱消通后靠重力送往楼内各用水点,市政自来水的动能在水箱处就白白浪费了,好可惜。
所以,不建议采用屋顶水箱二次供水方案。
最后,给楼主的建议是:取消屋顶水箱,采用市政自来水直供方案,则4楼的水压不出意外(前述假定大部分错误)的话会有一定的改善。另外,要想让洗浴更舒适(即冷热水压差尽量小),建议热水系统管径比冷水系统大一号。
回复 举报