土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 5班小型普通幼儿园,三层,建筑高度12.8米,建筑面积1800平方,建筑体积7000立方。是否要设消防水池和消防水泵房
5班小型普通幼儿园,三层,建筑高度12.8米,建筑面积1800平方,建筑体积7000立方。是否要设消防水池和消防水泵房

全部回答(8 )

  • 给排水设计佬

    只要满足15米以下或建筑体积不大于1万立方的就可以不设消火栓,小型幼儿园也不用做喷淋,其他的楼主自己定。

    2020-04-27 12:30:27 来自 PC 评论 举报
  • 做一只攻城狮
    问题问的不合适,楼主给的条件:5班小型普通幼儿园,三层,建筑高度12.8米,建筑面积1800平方,建筑体积7000立方。问题:是否要设消防水池和消防水泵房?
    我觉得条件和问题没有多大关系,我们根据这些条件能判断的是,楼主提供的这个幼儿园条件,巧妙的避开的防火规范中需要设置室内消火栓和自动喷淋系统的条文。
    而关于这个消防系统是否需要设置消防水池和泵房,就得看 你现有的条件能否满足这个消防系统的需求。举个例子,如果现有消防水池和泵房能满足规范和使用要求,就不用新建消防水池和泵房了,如果满足不了或者现在就没有消防水池和泵房,那就需要新建了。
    个人看法,欢迎来喷!
    2016-03-22 08:49:22 来自 PC 评论 举报
  • xuewulei123
    喷淋可以不用设置,新规6班中大型幼儿园应设喷淋,5班,可以不设,消火栓超过5000立方最好设置。
    2016-02-29 15:39:29 来自 PC 评论 举报
  • 听歌小王子
    喷淋可以不用设置,新规6班中大型幼儿园应设喷淋,5班,可以不设,消火栓超过5000立方最好设置。
    2016-02-24 10:59:24 来自 PC 评论 举报
  • 南华八怪
    学习了,按规范8.2.1理解是不需要设置
    2016-02-19 08:45:19 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(8条)
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.45 万条内容 · 266 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10