土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 按《混凝土验收规范2015》F.0.2条检查板厚时

按《混凝土验收规范2015》F.0.2条检查板厚时

发布于:2016-01-08 15:47:08 来自:施工技术/新政新规 6 3697 [复制转发]
按《混凝土验收规范2015》F.0.2条检查板厚时,如板设计厚度100,检测3点厚度分别为110、88、109,下面3个观点,
一、板厚88,偏差超过8.3.2条偏差 10,-5的规定,合格率67%,小于80%,板不合格。
二、3点平均值102.3,符合8.3.2条偏差 10,-5的规定,该板合格。
三、用平均值代表改板厚度,看是否超过偏差 10,-5的规定,再用该批所有板最后计算合格率,与80%进行比较。
请问,观点一与观点二、观点三哪个对。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • kuangkid
    kuangkid 沙发
    我觉规范没有明确说明像保护层厚度那样按检测点评价的,就应该按平均值来评价!
    2016-02-22 23:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • liubusb
    liubusb 板凳
    静等高手,熟读围观
    2016-02-20 09:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • 醉眼朦胧看世界
    静等回复!个人认为:一块板一计算。
    2016-02-18 16:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • co1439964077198
    2016-01-27 13:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • ab1300
    ab1300 5楼
    赵老师,规范F.0.2说每块板测3点,我的疑问是评定时是每块板测的3点,与+10,-5比较,计算合格率,即每块板算一次合格率,评定1次,与80%比较。
    还是所有板3点的平均值与+10,-5比较,再算合格率,即一栋楼只算一次合格率。
    2016-01-13 09:16:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!