体育馆,是否设计防排烟?麻烦大神们赐教!
体育馆,是否设计防排烟?麻烦大神们赐教!
本帖最后由 小小酥0101 于 2016-1-7 13:33 编辑
长100M宽50M,净高15M的体育馆,是否设计防排烟?麻烦大神们赐教!
发布于
2016-01-07 13:30:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(8 )
gyam1998
我觉得不论是哪种方式排烟,都 应该进行设计表达。即使是自然排烟,也应该形成设计文件,防烟分区,储烟仓高度,开窗面积是否达标,等等都应该表达清楚。至于这份文件该由哪个专业进行设计表达,可以建筑专业,也可以暖通专业,谁设计拿设计费的就谁出设计文件吧……费谁
2021-01-29 09:01:29
来自 APP
评论
举报
qq_1447142007275
应该按照防火规范来吧,该设计的就得设计吧。
2016-01-11 15:52:11
来自 PC
评论
举报
tx
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
8. 5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施
8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施
8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间。。。。。
体育建筑设计规范 JGJ31-2003
8.1.9 比赛、训练大厅设有直接对外开口时,应满足自然排烟的条件。没有直接对外开口时,应设机械排烟系统。
无外窗的地下训练室、贵宾室、裁判员室、重要库房、设备用房等应设机械排烟系统。
2016-01-10 23:46:10
来自 PC
评论
举报
mage780705
这种情况排烟量怎么计算?体积法还是面积法。
2016-01-07 16:43:07
来自 PC
评论
举报
qq_1425619929797
张光仁__水暖 发表于 2016-1-7 13:54 问的问题太那个了,第一“防”说的不对,场合不对,就只能看看能不能排烟,看看规范 不满足自然排烟的就做机 …自然排烟是看外窗 能开启的面积满足场地面积的百分之2? 是这么回事么···
2016-01-07 16:31:07
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(8条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
qq_1425619929797
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.65 万条内容 · 424 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
