长100M宽50M,净高15M的体育馆,是否设计防排烟?麻烦大神们赐教!

全部回答(8 )

  • gyam1998
    我觉得不论是哪种方式排烟,都 应该进行设计表达。即使是自然排烟,也应该形成设计文件,防烟分区,储烟仓高度,开窗面积是否达标,等等都应该表达清楚。至于这份文件该由哪个专业进行设计表达,可以建筑专业,也可以暖通专业,谁设计拿设计费的就谁出设计文件吧……费谁
    2021-01-29 09:01:29 来自 APP 评论 举报
  • qq_1447142007275
    应该按照防火规范来吧,该设计的就得设计吧。
    2016-01-11 15:52:11 来自 PC 评论 举报
  • tx
    tx
    《建筑设计防火规范》GB50016-2014
    8. 5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施
    8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施
    8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间。。。。。

    体育建筑设计规范 JGJ31-2003
    8.1.9 比赛、训练大厅设有直接对外开口时,应满足自然排烟的条件。没有直接对外开口时,应设机械排烟系统。
    无外窗的地下训练室、贵宾室、裁判员室、重要库房、设备用房等应设机械排烟系统。

    2016-01-10 23:46:10 来自 PC 评论 举报
  • mage780705
    这种情况排烟量怎么计算?体积法还是面积法。
    2016-01-07 16:43:07 来自 PC 评论 举报
  • qq_1425619929797
    张光仁__水暖 发表于 2016-1-7 13:54 问的问题太那个了,第一“防”说的不对,场合不对,就只能看看能不能排烟,看看规范 不满足自然排烟的就做机 …自然排烟是看外窗 能开启的面积满足场地面积的百分之2? 是这么回事么···