请教漏电保护器上下级根据额定动作电流选型应该怎么选?末端是30ma的上级选50的还是75

发布于:2015-12-30 19:25:30 来自:电气工程/断路器 3 2759 [复制转发]
用于家庭用电三级保护,末端都是30ma的
应该是30ma,50ma,75ma吗?
还是30ma,75ma,200ma?

200ma的剩余动作电流适合家庭用户吗?能对人起到保护作用吗?

请不吝赐教,谢谢

正泰(官网截图)
正泰.jpg


德力西(官网截图,其中额定剩余不动作电流58应该是25,官网弄错了)
德力西.jpg


正泰.jpg


德力西.jpg

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • co1451389094157
    本帖最后由 猪哥卧笼玩土木 于 2016-1-6 12:28 编辑

    感谢各位的回复。
    前天做了个实验。末端接动作电流30ma微型漏保,上一级是德力西50ma的,再上一级是75ma的,最后接在家庭电路中,家庭电路用的30ma微型漏保。在末端漏保后接一电热水壶通电烧水,漏保上多接一根二芯线,接触大地漏电,结果末端30ma的跳了,50ma,75ma的都没跳,重复几次,有时家庭电路中30ma微型漏保和末端漏保都跳了,但50ma,75ma的从未跳过。所以我认为家庭电路中,上一级选用50ma的就可以。
    为了让实验电路触地(一楼)漏电,颇费周折。一开始最末端没接电热水壶,怎么触地都不漏电,想可能是没形成回路电流,漏保不起作用。接上了电热水壶通电烧水后,接触地面还是不漏电(地面是瓷砖的),触墙也不漏电(墙上刷了腻子),触窗外阳台也不漏电(刷了外墙漆),触铝合金窗也不漏电(暗金色,表面有氧化层?),触窗台水泥破损处,还不漏电,想可能是接触的表面都是绝缘性很好?这时已经让我感到诧异了,又往地面、窗外阳台面洒水,再试,还是不触电。。。最后搬到卫生间,接触水龙头,终于跳闸了。。。末了打开水龙头,把线头放在流水中,漏保却没跳。还有地面洒水后,把火线零线同时放入水中,两线间隔二厘米,漏保也不动作。不明白为什么,请指教。
    通过这次实验,感觉家庭线路有点破皮,和外部接触,漏保根本就不会起作用,起作用时,那漏电的电流已经很大了,也许只有在接触水的地方才能形成这么大的电流。墙面,瓷砖的绝缘性远比预想的要大。末端漏保一定用不超过30ma的,卫生间、厨房用10ma的应该最合适。人只接触单芯线触电还真不容易。以后带电操作放心多了。


    大家请看那两个德力西外壳靠近试验按钮那的塑料字都不一样,是同一家店买的,会是假货?还是德力西就这水平?

    IMG_20160103_141102.jpg IMG_20160103_141110_AO_HDR.jpg
    IMG_20160103_141132_AO_HDR.jpg
    2016-01-06 12:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    只要是大于了30MA的,就不是保护人的了!
    2016-01-02 09:15:02

    回复 举报
    赞同0
  • co1429242552997
    查手册,家庭先用30ma
    2016-01-01 08:35:01

    回复 举报
    赞同0