距离会员到期还有30天
正在加载...
基于广大用户反馈,论坛附件下载策略全新上线,下载券全站通用,请放心下载 。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3)
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
断路器
7.26 万条内容 · 266 人订阅
阅读下一篇
本人刚刚入行真空断路器这一块,但对图纸一点也看不懂,特在这里求助啊 希望大神们讲的越细越好。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3)
只看楼主 我来说两句感谢各位的回复。
前天做了个实验。末端接动作电流30ma微型漏保,上一级是德力西50ma的,再上一级是75ma的,最后接在家庭电路中,家庭电路用的30ma微型漏保。在末端漏保后接一电热水壶通电烧水,漏保上多接一根二芯线,接触大地漏电,结果末端30ma的跳了,50ma,75ma的都没跳,重复几次,有时家庭电路中30ma微型漏保和末端漏保都跳了,但50ma,75ma的从未跳过。所以我认为家庭电路中,上一级选用50ma的就可以。
为了让实验电路触地(一楼)漏电,颇费周折。一开始最末端没接电热水壶,怎么触地都不漏电,想可能是没形成回路电流,漏保不起作用。接上了电热水壶通电烧水后,接触地面还是不漏电(地面是瓷砖的),触墙也不漏电(墙上刷了腻子),触窗外阳台也不漏电(刷了外墙漆),触铝合金窗也不漏电(暗金色,表面有氧化层?),触窗台水泥破损处,还不漏电,想可能是接触的表面都是绝缘性很好?这时已经让我感到诧异了,又往地面、窗外阳台面洒水,再试,还是不触电。。。最后搬到卫生间,接触水龙头,终于跳闸了。。。末了打开水龙头,把线头放在流水中,漏保却没跳。还有地面洒水后,把火线零线同时放入水中,两线间隔二厘米,漏保也不动作。不明白为什么,请指教。
通过这次实验,感觉家庭线路有点破皮,和外部接触,漏保根本就不会起作用,起作用时,那漏电的电流已经很大了,也许只有在接触水的地方才能形成这么大的电流。墙面,瓷砖的绝缘性远比预想的要大。末端漏保一定用不超过30ma的,卫生间、厨房用10ma的应该最合适。人只接触单芯线触电还真不容易。以后带电操作放心多了。
大家请看那两个德力西外壳靠近试验按钮那的塑料字都不一样,是同一家店买的,会是假货?还是德力西就这水平?
回复 举报
回复 举报
回复 举报