土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 混凝土楼板碳纤维加固

混凝土楼板碳纤维加固

发布于:2015-12-30 11:41:30 来自:建筑结构/建筑加固 12 4556 [复制转发]
我手头上有个工程,部分楼板及梁需要拆除尺寸为7*8m,梁为200*400/C30,板为100厚/C25,请问该拆处部分周边的楼板怎么加固,楼板负弯矩如何计算,以前从没做过。

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • llzhaoshu
    llzhaoshu 沙发
    梁板-跨中-底部-包裹碳纤维布(类似增加底部钢筋面积)
    2017-06-23 16:02:23

    回复 举报
    赞同0
  • chenfengcivil
    chenfengcivil 板凳
    梁拆了一部分的话,削弱太厉害。直接并梁加固。
    2017-06-12 21:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • 雨迹520
    雨迹520 地板
    学习了.......
    2017-05-18 12:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • 冬青81
    冬青81 4楼
    内容全面,值得大家学习参考。
    2017-05-11 05:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • 杰克
    杰克 5楼
    支座简支,跨中加固
    2017-04-24 10:07:24

    回复 举报
    赞同0