土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 你知道为什么室内消火栓系统分区条件为“消火栓栓口处静压大于1.0MPa"吗?

你知道为什么室内消火栓系统分区条件为“消火栓栓口处静压大于1.0MPa"吗?

发布于:2015-12-30 11:05:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这个分区的条件一直作为设计的依据,但其中原因从未深究过,偶然从一本书上看到了背后的解读,分享给大家。
按照《室内消火栓》GB3445中的相关规定,消火栓进行水压密封试验时,各密封部位应连续2min承受1.6MPa压力;消火栓栓口处静压不大于1.0MPa分区的目的是控制在最不利因素下可能产生的工作压力(即当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,消防水泵的额定压力约为1.2MPa)大于1.2MPa,从而在零流量时,系统工作压力大于1.6MPa,突破消火栓栓口耐压要求。
举个例子:当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,这个建筑可能是一栋不超过100m的一类高层住宅,消火栓栓口动压不小于0.35MPa,则室内消火栓泵的扬程至少是在1.2MPa以上,从而0流量的时候按1.4倍,压力就会超过1.6MPa,从而突破消火栓栓口耐压要求。
最后给大家推荐一下这本书,真心不错。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • co1449724777377
    lichangan1000 发表于 2016-1-5 10:34 据我所知:以前分区时是按0.8MPa,现在是1.0MPa。将来规范要修正到1.2MPa。没有将来,本来征求意见稿就是1.2MPa,正式版改为1.0MPa,就是上述原因。
    2016-01-06 11:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • co1449724777377
    lichangan1000 发表于 2016-1-5 10:33 这个解释,满嘴跑火车。就事论事吧,请问你有何高见?
    2016-01-06 11:24:06

    回复 举报
    赞同0