土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 审图办要求梁配筋不能按satwe计算结果,要按pkpm考虑裂缝后的梁平法施工图配筋

审图办要求梁配筋不能按satwe计算结果,要按pkpm考虑裂缝后的梁平法施工图配筋

发布于:2015-12-30 08:15:30 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 101 17542 [复制转发]
本帖最后由 langzhusky 于 2015-12-30 08:18 编辑

如何回复呢?
一、你可以按照混凝土规范3.4章节按照正常使用极限状态验算梁裂缝,即取消地震作用来验算梁配筋(因为不可能天天地震还叫正常使用状态),如果满足裂缝要求,并打印此工况下的计算书(即pkpm考虑裂缝生成的施工图),一般此招足够有杀伤力。
二、你可以取一根较大的梁,按照实配的钢筋按双筋梁来手算裂缝,如果可以,此计算书可作为配筋依据。

全部回复(101)

只看楼主 我来说两句
  • 飞翔的梦想

    这一招杀伤力可以啊,先留着,以后有机会拿出来说说

    2019-11-28 16:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • yangqingshanca
    谢谢楼主,分享多一点相互提高
    2017-11-26 00:02:26

    回复 举报
    赞同0
  • clp3329
    clp3329 地板
    以前确实没注意 值得学习
    2017-09-14 09:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • csm8682772
    csm8682772 4楼
    其实,我认为根据PKPM施工图的裂缝验算进行画施工图,不如利用其墙柱弱梁的验算结果进行配筋。
    根据裂缝往往会把梁筋调大,而不满足墙柱弱梁。
    2017-08-24 09:43:24

    回复 举报
    赞同0
  • fenggaow
    fenggaow 5楼
    现在的软件 已经用准永久组合考虑裂缝了连续梁KL5第4跨裂缝计算书

    按混凝土结构设计规范GB50010-2010第7.1节规定计算.

    左支座处上表面裂缝计算:
    弯矩准永久组合Mk = 253.3 kN*m.不考虑轴力作用.
    实配钢筋: 5C25/2C22,As = 3214.6 mm*mm, Es = 200000 N/(mm*mm), deq = 24.22 mm.
    cs = 35 mm, h0 = 702.5 mm, b = 350 mm, Ate = 131250.0 mm*mm.
    ρte = 0.024, σsk = 128.9 N/(mm*mm), ftk = 2.39 N/(mm*mm), ψ = 0.607.
    裂缝宽度ω = 0.108 mm < 0.400 mm,满足限值要求.
    2017-05-21 13:17:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(101条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.72 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同一楼层柱轴压比问题!!!大神看过来!!!!!!

不明白为什么会出现这种情况??? 同一楼层,抗震等级三级希望哪位前辈解答下

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10