距离会员到期还有30天
正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(101)
这一招杀伤力可以啊,先留着,以后有机会拿出来说说
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
朗筑结构设计培训
7.72 万条内容 · 227 人订阅
阅读下一篇
不明白为什么会出现这种情况??? 同一楼层,抗震等级三级希望哪位前辈解答下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(101)
只看楼主 我来说两句这一招杀伤力可以啊,先留着,以后有机会拿出来说说
回复 举报
回复 举报
回复 举报
根据裂缝往往会把梁筋调大,而不满足墙柱弱梁。
回复 举报
按混凝土结构设计规范GB50010-2010第7.1节规定计算.
左支座处上表面裂缝计算:
弯矩准永久组合Mk = 253.3 kN*m.不考虑轴力作用.
实配钢筋: 5C25/2C22,As = 3214.6 mm*mm, Es = 200000 N/(mm*mm), deq = 24.22 mm.
cs = 35 mm, h0 = 702.5 mm, b = 350 mm, Ate = 131250.0 mm*mm.
ρte = 0.024, σsk = 128.9 N/(mm*mm), ftk = 2.39 N/(mm*mm), ψ = 0.607.
裂缝宽度ω = 0.108 mm < 0.400 mm,满足限值要求.
回复 举报