124.png 121.png 121.png 122.png 123.png

不明白为什么会出现这种情况??? 同一楼层,抗震等级三级
希望哪位前辈解答下


124.png


121.png


122.png


123.png

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • 菜鸟攻城狮
    无间道 发表于 2015-12-29 08:40 水平力作用的不同结构。啊? 什么意思? 我是菜鸟前辈能说的在清楚点么?
    2015-12-30 09:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • 菜鸟攻城狮
    千手扑蝶 发表于 2015-12-29 00:10 如果是地梁下面的柱子,可以不用管,打印计算书的时候把不合理的手动删除掉就是地梁下面的柱子,多谢前辈了
    2015-12-30 09:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • 菜鸟攻城狮
    langzhusky 发表于 2015-12-28 13:25 你这种情况可能是柱调整截面后变成超短柱,超短柱轴压比要减去0.1,所以0.85-0.1=0.75,因此,你的轴压比到 …多谢老师您的解答。 之所以会出现超短柱是因为我在建模的时候建了地梁层,层高1.5M 剪跨比<1.5 ,那是不是只要地梁层轴压比≤0.85 也就是三级抗震就行了呢?
    2015-12-28 18:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • 菜鸟攻城狮
    不知道后来调整的几根柱怎么就变成了二级抗震了 纠结。。。。。。。。。。。 望大神们能解答
    2015-12-28 11:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • 菜鸟攻城狮
    之前是柱轴压比不满足,然后调大截面 +50 就出现这种情况了


    ** 柱轴压比超限
    ( 30)Nu= -3421.Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.791> 0.75
    剪压比(组合号):JYBx( 28)=0.024 JYBy( 31)=0.038


    之前在SATWE 中没动抗震等级啊
    2015-12-28 11:17:28

    回复 举报
    赞同0