本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-21 10:09 编辑 下边是一个故障描述,故障原因是什么呢?参数的变化是怎样的呢?续帖将进行分析冷库5P风冷机组 ,空库没东西 .室内28个立方 ,盘管160米 拉到-12度时低压保护停机 运行到-12度时 低压表到0 保护停机 低压回升 自动再开机 当时高压6 低压降至0 环境温度0度左右
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21)
只看楼主 我来说两句谢谢楼主学习中
回复 举报
回复 举报
回复 举报
回复 举报
我是93年毕的业,三年读书每天晚上翻墙看录像,白天上课见周公混日子,不知是什么也没学到还是都还给老师,碌碌无为让自己失落了很多年,回头看一个人年轻时如果能发现自己热衷的方向并能不断自我学习真是值得庆幸的事情。
早期接触圈子的人大多是老粗,就像你所说的会“拆,装、换阀片、通炮、看压力、开、停机……比讲课老师还熟练,随口可说出多种机型”。一个小学毕业鸡就可以干的事情其实没有什么可nb的。要看看那些年纪轻轻就能模型拟合写出很多论文的人才是值得学习的对象。不过像我们这么低学历层次的人恐怕是跟不上的了。
我不久前设计一个恒温恒湿项目(甲方是要申请国家认证实验室的),结果因为有这类温度溢出问题总是不能通过,但碰到问题还是需要自己去克服的,所以尽管不希望变成你所说的万能胶,相关的东西还是需要去学习一点的,与.或.非不懂那就学学plc吧,听说plc能解决这类问题,所以近来正在自学plc。
回复 举报