土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 能够将原来的单冷主机改造成冷暖两用吗?
现在有这样的一个情况:
原系统为夏季为单冷螺杆主机+冷却塔,冬季为锅炉,现在想要将锅炉停掉,然后采用单冷主机+地下水进行冬季供暖。
想要请教一下各位,将原来的单冷主机能够改造成冷暖两用吗?
如果不可以,是为什么?
如果可以,该怎么做?
谢谢。

全部回答(13 )

  • effort031

    谢谢,学习了

    2018-01-11 19:33:11 来自 PC 评论 举报
  • qq_1488440973750
    不可以。通过楼主介绍夏季工况,该螺杆机冷凝器出水温度不会太高,也就30多度。压缩机的提升力不如热泵大,在冬季的热水温度不会很高。
    建议采用双工况热泵,冬季采暖,夏季制冷,只是制冷的COP较单纯冷机较低。
    2017-03-02 16:03:02 来自 PC 评论 举报
  • 老有所为
    谢谢分享。
    2017-01-08 12:47:08 来自 PC 评论 举报
  • 懂点点电
    这个单冷的冷水机组很难改成热泵,首先说运行工况不一样,冷凝压力冷凝温度要提高很多,控制系统都要改,还有压力提高后冷凝器受不了,压力容器,谨慎点好?
    2016-12-24 10:13:24 来自 PC 评论 举报
  • epfengyang
    学习了,多谢分享
    2016-12-16 16:31:16 来自 PC 评论 举报