本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-17 08:57 编辑 密闭式水管路系统,因其液体有热胀冷缩的特性.液体内,有部分气体挥发,液体体积逐渐缩小.压力逐渐降低为延长补水间隔时间,也防止因缺水,气体随水流动,补水灌(也称:膨胀水箱,集气灌),自动排气阀必不可少
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
回复 举报
动真枪苗准一下:查资料ZR125,5C/45C,约P=7KW 7000/380*1.732*0.86*0.86=14.4A,如因数、效率取0.9则 I=13A。与估算差不了多少。
空开上升号电工老师有讲过,我忘了,谢谢师父给补回来
回复 举报
5p的压机,实测运行电流在4.5-5A,
10p的压机实测也是9-10A。
理论值与实测值有一定的差别,原因是功率因数与负荷的大小有很大的关系
空开型号上升一般是
6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、150、225、400
C25是表示25安的电流可以长时间不跳闸,
当电流到1.45倍是空开会在1小时内跳开。倍数越大越快跳闸。