土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 求问水平定向钻牵引管道该怎么套定额啊

求问水平定向钻牵引管道该怎么套定额啊

发布于:2015-12-16 22:01:16 来自:建筑设计/建筑问答 5 52910 [复制转发]


我是浙江的,今天碰到一个水平定向钻牵引管道套用问题,工程项目是160米的水平导向钻进:1、水平定向钻牵引管道:4孔/ MPP4*ф160*9



。关于这个工程有两个算法,一个预算,是直接套用6-588换,水平定向钻牵引管道 管径200mm以内,这个定额,然后换了主材,工程量乘以4。价格在20万左右。



第二个预算是套用6-590换 水平定向钻牵引管道 管径400mm以内,定额工程量还是160,但是把管材的消耗量乘以4。价格在12万左右。



我想问一下哪个是对的呢,或者浙江这里正确的套法应该怎样呢,定额里好像没有仔细的说明啊。我们这里套第一种方法的比较多,毕竟我这是施工单位,但是施工工艺里一般是4个管一起牵引,第二个好像才是对的,但是第二个只改了管材这样好像也有些问题啊。



所以来问下大神正确套法应该是怎么样啊。有明文规定吗。

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • rc161
    rc161 沙发
    本帖最后由 rc161 于 2016-11-19 18:22 编辑 左右言他 发表于 2015-12-17 20:07 多谢大神,不过我这里是浙江定额套用,最大有1000管径的定额。按你的说法的话,那我直接套管径500MM的定额 … 水平定向钻:据初步了解,先到城管规划等(住房城建系统)报批,再现场实施:勘察(地质、管线综合与管线办提供的备案图纸相符),挖两端工作坑,扩孔(150的孔一次完成,大的孔就要换扩大头),后拉管。 管材选择:钢管、塑料管(PE/PP管,有专用管,无压力要求的一般用SDR17或SDR21的PE给水管代替)、介质性质(市政供水、城镇燃气通常取PE管、长输管道钢管) 扩孔系数:1.2~1.5(单管(市政供水、城镇燃气、长输管道;取大值,多孔管(电力、通信;取小值;钢管比塑料管取值大) 多孔管通常是同规格小管(电力:200以下;通信:110以下,光进铜退主要是40(dn40*3.5和dn34*3壁厚通常都是负公差多)硅芯管以下),按照排列组合,换算成单孔的系数:2孔为2;3孔为4/1.732=2.31;4孔为2.83;7孔为3;19孔为5;其他用作图计算出。 160*4孔,理论直径160*2.83=453,扩孔系数取1.2,定额按单孔考虑,扩孔系数1.35~1.5(定额说明是否明确,暂按1.5取值,折算直径:453*1.2/1.5=362(453*1.2/1.35=405);定额通常按钢管考虑,DN400人的钢管外径426,取DN400,再按钢管与塑料管的定额换算系数。 其实还要考虑土质等其他因素
    2016-11-19 18:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1413814495884
    月涌 发表于 2015-12-18 10:07 有最大1000管径的定额?晕。那还套啥二次呀。直接用1000管径的定额套,然后将1000管径的管材换成160管径的管 …多谢大神不吝赐教,细心解答,但是这样我却更糊涂了 啊。 4个160就套1000,那4个200的管咋办啊,不是应该按合并起来的管径考虑吗,毕竟他们牵引的时候是4个挤在一起绑的啊,施工图上也是这么画的,还给了4个起来绑起来后所需要的最小直径的数值,比如说上面说的390或者420,如果用1000的,那基价可比这大好多呢,扩孔器都用了DN1000的我手动去掉管道的主材后,浙江市政2010定额里,每10米定额价分别如下:D6-588 水平定向钻牵引管道 管径200mm以内 1562.34D6-589 水平定向钻牵引管道 管径300mm以内 2067.38D6-590 水平定向钻牵引管道 管径400mm以内 2702.19D6-591 水平定向钻牵引管道 管径500mm以内 3390.06D6-592 水平定向钻牵引管道 管径600mm以内 5467.64 D6-593 水平定向钻牵引管道 管径800mm以内8068.26D6-594 水平定向钻牵引管道 管径1000mm以内 10426.8也就是说直接套1000的定额,然后管材数量乘以4,就算只拖拉一次。也这比我套200的定额,工程量乘以4,也就是管道分别拖拉,拖拉4次还贵啊
    2015-12-18 22:33:18

    回复 举报
    赞同0
  • 月涌
    月涌 地板
    有最大1000管径的定额?晕。那还套啥二次呀。直接用1000管径的定额套,然后将1000管径的管材换成160管径的管材再乘以4;

    这种定额套算的原因你要清楚:
    1、定额分人、机、材费构成;材料费(管材)即按实低换即可;
    2、人、机费由施工方法(一次钻、牵管施工;钻牵管管径)来决定,由于是4根160管一起钻、布管,其机械、人工消耗类似于同横向径距的管道施工。
    2015-12-18 10:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1413814495884
    月涌 发表于 2015-12-17 13:41 没有规定,主要要结合实际施工办法。个人建议如下:1、用6-590换 水平定向钻牵引管道 管径400mm以内,但要 …多谢大神,不过我这里是浙江定额套用,最大有1000管径的定额。按你的说法的话,那我直接套管径500MM的定额是不是更合适呢。 还有,160*9考虑是外径160的话,4管牵引最小直径390,用400的定额是可以的,因为直径400的定额里扩孔器DN550也有消耗。 (如果160是内径呢,最大外径为420左右,那我是不是还是要套500的定额呢?。)。 本人菜鸟,我原本以为有机械或人工乘以系数的规定,希望大神再解答解答
    2015-12-17 20:07:17

    回复 举报
    赞同0
  • 月涌
    月涌 5楼
    没有规定,主要要结合实际施工办法。个人建议如下:
    1、用6-590换 水平定向钻牵引管道 管径400mm以内,但要套2次;然后再把管材的消耗量乘以2;
    2、主要思路是:
    (1)由160*4水平钻管,一起牵引;其实可视为一根(排)管道施工;
    (2)但由于定额最大只有400mm的钻管定额,160*4水平钻管施工的人、机费远高于定额标准;即代换为最相近的两次拖管施工(每次钻管160*2);
    (3)然后进行管材加算(*2)
    2015-12-17 13:41:17

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.7 万条内容 · 70 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

<规范未解读> 商业街面积计算的常见问题

本帖最后由 真仙 于 2015-12-17 12:04 编辑 最近在抠抠规范,上一轮发帖是关于地下室疏散楼梯的,这一次是关于面积计算规范的一些问题。如图一个双排商业步行街,北侧沿街,在北侧商业底层设有人行通道B进入步行街,同时在步行街二层设有无顶盖的架空走廊C,南侧商业街在二层有少量出挑,在一层形成了部分架空A。 那么问题来了:A:架空部分面积算一半还是不算;B:通道比较大,内有商业,面积算一半还是按照过街通道不算面积? 通道比较小,内部无商业,面积算一半还是全算?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10