土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 防爆门斗是否采用正压送风?
根据爆炸危险环境电力装置设计规范要求,划分爆炸危险区,是否采用双门斗就能解决爆炸区和非爆炸区的划分了?


双门斗.jpeg

全部回答(7 )

  • lnhldwlh

    只有隔开爆炸危险区和非防爆区的门斗才需要正压送风,25~50Pa

    2021-03-10 16:37:10 来自 PC 评论 举报
  • 猪头阿三

    谢谢楼主分享
    2017-08-02 08:35:02 来自 PC 评论 举报
  • fangyangde0413
    我也有此疑问,这样甲类车间隔壁设置控制室,控制室的门可以在爆炸危险区域以内了。