系统供回水温差小,是什么原因?
系统供回水温差小,是什么原因?
系统主机为风冷模块,240KW冷量,配水泵50立方米/小时流量,扬程32m,净化空调箱(6台),配电动三通阀,风机盘管(4台),配电动二通阀,供回水主管路没有做压差旁通。完工后,供回水温差2~3度,水温9度11度。将风机盘管的主管阀关闭,水系统温差还是不变。请问各位老师,供回水温差小的原因都有哪些?如何解决?请帮帮忙!
发布于
2015-12-02 14:08:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(8 )
yuwenwunt
是否可这样考虑:温差小,冷量/热量没有散失出去,管路或者是末端有堵塞,水流不过去造成的。
2016-01-20 11:54:20
来自 PC
评论
举报
angei83
huifangll 发表于 2015-12-4 09:24 机组功率是按照总的负荷来选的,夏天的时候,因为供回水温差小,供应的手术室温湿度总是偏高,找热泵的厂 …水温能打的到9度,应该不是主机的问题。感觉最大的问题应该是末端,末端是不是配小了?电动三通阀是不是有问题?过滤器有没有堵掉?
2015-12-31 15:18:31
来自 PC
评论
举报
xjj96122
huifangll 发表于 2015-12-4 09:24 机组功率是按照总的负荷来选的,夏天的时候,因为供回水温差小,供应的手术室温湿度总是偏高,找热泵的厂 …空调运行时,室内温湿度能否满足要求,如果不能满足要求; 先关掉其它房间的空调,看一个房间能不能满足要求;如果不能,就是空调主机的问题(如设置);同时检查仪表的准确性。风冷模块最采用自动控制, 根据室内负荷启动模块数量
2015-12-26 17:25:26
来自 PC
评论
举报
huifangll
宝贝佳林 发表于 2015-12-3 15:55 机组的功率是否满足末端空调设备的负荷?是否大马拉小车?机组功率是按照总的负荷来选的,夏天的时候,因为供回水温差小,供应的手术室温湿度总是偏高,找热泵的厂家问,他们说是系统流量偏小,可是流量小的话,温差不是应该大吗?水泵的流量也是按照热泵的1.2倍以上来选的。
2015-12-04 09:24:04
来自 PC
评论
举报
宝贝佳林
机组的功率是否满足末端空调设备的负荷?是否大马拉小车?
2015-12-03 15:55:03
来自 PC
评论
举报